6KV厂用电系统单相接地的处理
1)象征a)警铃响,
"接地"光字牌亮;
b)绝缘监视电压三相指示值不同,接地相电压降低或等于零,其它两相电压升高或为线电压,此时为稳定接地;
c)若绝缘监视电压不停地摆动,则为间歇性接地;
d)机炉可能来电话,报告发现的异常现象。
2)处理a)切换绝缘监视电压表,判别该段单相接地的性质和相别;
b)询问机炉有无设备启动或停下,有无设备跳闸及其它异常情况,尽快停用有可疑现象的用电设备;
c)利用高压备用厂变倒换厂用电,判别是哪个半段接地,并可判别工作高压厂变是否接地,若判断为工作高压厂变低压侧接地时,应将工作高压厂变停电,由备用高压厂变供电;
d)将接地段低压厂变倒至备用电源运转
;e)派人检查故障段
6KV一次系统,寻找故障点;
f)联系机炉倒换备用泵或逐个
瞬停选择接地点;
g)所有负荷及电源均未接地时,则认为是母线或电压互感器接地,在做好必要的安全措施后,按电压互感器停电操作程序将
PT停电测绝缘;
h)将接地母线停电检查测绝缘;
i)以上寻找接地点的时间不得超过两小时。
3)寻找接地点的注意事项
a)在进行寻找接地点的倒闸操作中或巡视配电装置时, ...