全部版块 我的主页
论坛 提问 悬赏 求职 新闻 读书 功能一区 经管文库(原现金交易版)
46 0
2025-06-24
编号:03-2-2.17
兰州市水源地建设工程
△输水隧洞洞身段
(T18+880
T19+780)
TBM施工分部工程验收
鉴定书单位工程名称:输水隧洞工程
(T5+850.012
T30+900.000)
输水主洞洞身段分部工程验收工作组
2019
年9月24日方法2,压浆检测:根据设计通知
(2018
年SD3字002号)要求, 灌浆结束至少
7天后,采用钻孔注浆的方式对灌浆效果进行检查。每
90nl
设一组检查孔,钻孔底部深入围岩
10cm
。向钻孔内注入水灰比为
2: 1
的水泥浆,压力与灌浆压力相同,初始
lOmin
内注入浆量不超过
10L为合格。
本分部工程压浆检测共
15个孔,压浆检测记录表中最大压浆量
1.6L,
最小压浆量
0.4L,
符合设计要求,检测结果全部合格。
方法3,芯样抗压强度检测:根据设计通知
(2018
年SD3字002号)要求,灌浆结束至少
28天后,II、III类围岩每
90nl
取1组芯样,
IV、V类围岩取
2组芯样,芯样入围岩
10cm,
每组不少于
4个,其中 顶拱、底拱和左右边墙各
1个;对于每个芯样,首先观察豆砾石水泥 灌浆结石 ...