电动机大、小修及消缺、试验危险因素分析预测及安全技术措施
种类:电气专业
危险源名称:电动机大、小修及消缺、试验
D2编号作业名称
(步骤)
危险源特征控制措施
D2-1
办理工作票及安全交底
保证作业人员安全的组织、技术措施不完善
1.办理相应的工作票,并检查工作票所要求的安全措施与运转
人员所做的是否相符,是否适合实际作业项目的要求。
2.向全体参加作业人员就该项目作业的《安全技术措施》进行交底,交待工作地点、工作任务、工作内容、安全措施和作业过程中的注意事项
。3.明确人员分工负责及项目监护的各自职责。
D2-2
接试验设备电源和接地线
人身触电
1.确定试验电源电压等级及容量。
2.使用有明显断开点的闸刀。
3.试验设备金属外壳可靠接地。
D2-3
测量定子绕组绝缘电阻
人身感电
1.试验现场监护和装设围栏
2.确认接线无误,各接地点可靠接地。
3.测量绝缘前后必须将试品放电。
D2-4
定子绕组直流耐压、交流耐压及测量直流电阻
人身感电
1.试验现场设专人监护和装设围栏。
2.试验装置的金属外壳应可靠接地。
3.高压引线应尽量缩短,必要时用绝缘物支持牢固。
4.接线时先断开电 ...