电厂高压设备检测、修理
安全注意事项
1高压设备检测、修理
必须事先汇报值长,必须经值长同意后,方可进行工作。
2高压设备的检测、修理必须要严格执行
工作票制度,根据实际工作需要填写第一、二种工作票。
3。高压设备的停电必须要严格执行
操作票制度,用绝缘棒和传动机构拉合高压开关,应戴绝缘手套,切断电源后,应在操作手柄上锁或挂标示牌。
4验电时,必须戴绝缘手套,穿绝缘鞋,按电压等级使用验电器,在设备两侧各相或线路各相分别验电。
5验明设备或线路确认无电压后,即可将检测、修理
设备或线路做短路接地。
6装设接地线,应当由两个人
进行,先接接地端,后接导线端。拆除时顺序相反,拆接时,应戴好绝缘防护用品。
7。接地线应使用截面不小于
25㎜2的多股软裸铜线和专用线夹,严禁用缠绕的方法,进行接地短路。
8在部分停电工作时,人体与带电部分应当保持足够的安全距离
,应装设遮拦,临时遮拦与带电部分应当保持
1。5m(110KV
)、。7m(6KV)的距离,并悬挂
“止步,高压危险
”警示牌。
9、不论现场变配电高压设备带电与否,检测、修理
人员都不得越过遮拦进行工作。
10、检测、修理
时卸下的物品要 ...