阀井(室)安全操作注意事项
1阀井操作及其注意事项
1.1操作前应准备好移动井盖、开启阀门以及抽取污水所需要的
工具。1.2首先检查阀井盖、井边盖板完好程度,然后单独由
1或2人用专用工具拉出井盖,操作时用力要沉稳
,切忌急躁,以免碰撞出火花或拉伤肌肉。
1.3打开井盖后,下井作业前,必须让阀井通风换气,时间不得短于
5分钟。1.4使用可燃气体检测仪检测井内,若仪器无报警,则可穿水鞋、戴棉质手套后,系好安全带,直接进入井内检查情况。仪器如有反应或闻到有燃气味,应作抽风处理。
1.5当井内有大量燃气泄漏或井内空气严重污浊时,应用风力灭火机进行强制通风后方可下井作业。风力灭火机应在远处发动,然后逐步接近阀井。
1.6如有积水浸至管道及阀门底部,应用抽水机及时抽出(雨季除外),发现漏水的阀井及未防腐的阀体,应当及时
记录并上报。
1.7测试井内含氧量低于
8%时或听到井内有漏气的响声,应佩戴呼吸器、氧气瓶、安全绳后才能下井检查情况,佩戴呼吸
器前应检查其是否完好。
1.8操作人员不得单独作业,下井检查之前至少留
1人在井上监控。
1.9井下有燃气场合作业时必须要使用
铜制防爆工具,使用铁制工 ...