全部版块 我的主页
论坛 提问 悬赏 求职 新闻 读书 功能一区 经管文库(原现金交易版)
81 0
2025-06-25
高支模模板支架工程安全技术交底
1.进入现场必须严格遵守
安全操作章程
,安全生产十大纪律和文明施工的有关规定
。2.按照高支模方案的要求作业。
3.作业前应该先
检查使用工具是否安全牢固,作业条件及基础是否符合安全要求。
4.严格按照
层高超过
4.5m
的高支模模板支架安全施工方案进行搭设,不合格的材料、扣件不准使用。
5.支架立杆底部应当设置
底座或垫付板并设置纵横向扫地杆,立杆上的扣件应交错布置,支架立杆应竖直设置,
2m高度的垂直度允许偏差为
15mm
。6.钢管连接应采用接驳管和直管接驳扣件扭紧螺母,不得松动。
7.当梁模板支架立杆采用单根立杆时,立杆应设在梁模板中心处且偏心距不应大于
25mm
。8.模板支架四边与中间每隔四排支架立杆应当设置
一道纵向剪刀撑,由底至顶连续设置。
9.传递钢管等材料时,严禁碰、触、压电源电线。
10.扳手、扣件、螺母应放入工具袋,不准抛扔。
11.模板尺寸
准确,安装模板必须及时钉(扣)顶牢固,不得留松板或浮板,预留孔口应当及时
盖板封闭牢固。
12.使用手持电钻、电锯应当符合
安全用电要求,如有故障,应该先
拉闸断电,送机修组维修,不准擅 ...