绞车房更换高低压电缆的安全技术措施
一:工程概况
因行人立井绞车房线路改造,需要重新更换
2趟高压电缆、
2趟低压电缆,为了进一步确保
施工期间的人身、设备和供电安全,特制定本措施。
二:施工地点:行人立井绞车房
三:施工内容:更换
2趟高压电缆、
2趟低压电缆
四:施工时间:2022年
月日五:施工队组:
六:施工负责人:
七、施工步骤:
1、准备好施工时使用的接地线、验电笔、绝缘用具等,并将上述使用的工具、器材等运至施工现场。
2、主井10KV
变电所值班人员在确认高压开关柜断开后,将小车摇出,打开柜门。现场施工人员验电放电后、在接线柱上挂好接地线。操作完成后电话通知地面变电所值班员和施工负责人。
3、施工负责人安排专人拆除绞车房、
10KV
变电所高压电缆的接头,拆除完毕后将敷设好的高压电缆按相应相序分别将绞车房与主井
10KV
变电所高压电缆接入开关柜内。
4、安装完毕后电话通知施工负责人,由施工负责人通知变电所值班人员送电。调试绞车是否正
反转(如果反转,及时调整高压电缆相序)。
四、安全技术措施:
1、组织所有参加施工的人员学习并掌握本措施内容,并按此严格执行,并进行签字
...
附件列表