防止大型变压器损坏措施
1、对运转
中的设备,应防止变压器、互感器进水或空气受潮。加强运转
巡视,应特别注意变压器冷却器潜油泵负压区出现的渗漏油。防止套管、引线、分接开关引起事故。套管的伞裙间距低于标准的,应采取加硅橡胶伞裙套等措施,防止雨闪事故。
2、潜油泵的轴承,应采用
E级或D级,禁止使用无铭牌、无级别的轴承。油泵应选用转速不大于
1000r/min
的低速油泵。为了进一步保证
冷却效果,风冷却器应当定期
进行清水冲洗
。3、运转
中的变压器轻、重瓦斯保护应可靠地投入,不允许将无保护的变压器投入运转
。重瓦斯保护与差动保护不得同时停用。重瓦斯保护退出时,需经公司生产副经理或总工批准。
4、对220kV
及以上电压等级变电设备,每月进行1次
测温,另外还需每年进行至少1次
红外成像测温检查。
5、加强变电设备技
术管理工作,尽可能防止或减少变压器的出口短路,改善变压器的运转
条件。变压器在遭受近区突发短路后,应该做好
汇报联系工作,并做低电压短路阻抗测试或用频响法测试绕组变形,并与原始记录比较,判断变压器无故障后,方可投运。
6、在套管渗漏油时,应快速进行处理
,防止内部受潮而损坏 ...