钢支撑安装质量控制要点
一、钢支撑及围檩进场:检验构件大小尺寸是否与设计相符,构件出厂合格证,钢板、
钢管、焊丝、高强度螺栓送检,钢支撑做焊缝探伤实验;
二、斜撑段及直撑安装:
1、围檩底部施做三角托架,尺寸、原材必须符合设计与规范要求,检查螺栓、螺栓打
眼深度28.5cm
,螺栓安装不得外漏太多,三角托架安装时必须拉线,确保顶面在同一标高,安装完成后,托架必须牢固,螺栓必须设止回垫片,检验合格之后
方可架设围檩;
2、钢围檩必须平直,不得有凹凸不平、起拱、损坏现象,围檩与地下连续墙间距
10cm
,采用C20细石混凝土填充,两段围檩接口处,采用
700*200*20
钢板进行封口焊接,围檩必须施做防坠措施,在围檩上部外侧钢板处焊接吊耳,吊耳必须按图纸设计要求设置,采用双面满焊焊接,在吊耳对应的地下连续墙上
1m左右位置打眼安装膨胀螺栓,打眼深度
22cm
,采用M20膨胀螺栓,螺栓插入深度必须符合要求,螺栓紧固时,外漏丝扣必须达到
1-2丝,螺母背后设止回垫片,防坠杆件必须符合设计要,防坠拉杆角度应在
45°~60
°之间;围檩与每幅地下连续墙工字钢处采用
20mm
厚钢板坡口焊接, ...