脚手架工程安全规程
1.施工层应连续三步铺设脚手板,脚手板必须满铺且固定。材质规格要求如下:
木脚手板应使用厚度不小于50mm的杉木或松木板,板宽应为200~300mm,端部还应用10~14号镀锌铁丝绑扎,以防开裂。不得使用腐朽、虫蛀、扭曲、破裂和有大横透节的木板。
竹笆脚手板和竹片脚手板尺寸必须符合规定,凡虫蛀、枯脆、松散的脚手板不得使用。钢脚手板端部应设卡口,板面应有防滑措施。不得使用裂纹、凹陷变形或锈蚀严重的钢脚手板。
2.施工层脚手架部分与建筑物之间应实施封闭。
3.操作层必须设置1.2m高的栏杆和180mm高的挡脚板,挡脚板应与立杆固定,并有一定的机械强度。
4.架体外侧必须用密目式安全网封闭。
5.操作人员上下脚手板必须要有安全可靠的斜道或挂梯,走人时坡度不大于1:3,运料时不大于1:4,并每隔30mm设防滑条,斜道的杆件应单独设置。挂梯位置不应在脚手通道的中间,也不应垂直贯通。
6.脚手架应每月进行1次专项检查。脚手架的各种杆件、拉结及安全防护设施不能随意拆除,如确需拆除,应当事先办理拆除申请手
续。有关拆除加固方案应经工程技术负责人和原脚手架工程安全技术审批人书面同意后 ...