满堂脚手架工程安全技术交底
工程名称
山水龙城
A区1~4#
楼分部工程
基础、主体分部
分项工程
(工种)名称:满堂脚手架工程
交底内容:
1、每根立杆底部应当设置
底座或垫板,本工程可利用竹胶板下脚料制成
100mm×100mm
垫板置于钢管下方。
2、脚手架立杆间距为
0.9m
,设两道水平横杆,梁底部位采用小横支顶。板底部位立杆上设顶托,顶托上设钢管支撑一道,钢管上设方木支撑,方木间距不大于
30cm
。3、支架立杆应竖直设置,
2m高度的允许偏差为
15mm
。4、设在支架立杆顶部的顶托,伸出长度超过
300mm
时,应采取可靠措施固定。
5、满堂模板支架四边与中间每隔四排支架立杆应当设置
一道纵向剪刀撑,由底至顶连续设置。
6、支撑系统的抗滑扣件的个数应根据力学计
算确定,每个直角、旋转扣件抗滑承载力设计值为
8.0KN
,每个扣件应上紧但不得过紧,即不应小于
40N·m
,且不应大于
65N·m
7、不同规格的钢管、扣件不得混用。
8、钢管上不得打孔,应当保持
顺直状态。
9、旧扣件使用之前
应进行质量检查,有裂缝、变形的严禁使用,出现滑丝的螺栓必须更换。
10、拆除作业 ...