工程项目用电和电气防火措施
一、安全用点技术措施
1.接地与接零
(1)在施工现场专用的中性点直接接地的低压电力线中,必须采取
TN-S
接零保护系统(即三相五线制)。
(2)保护零线应当由
工作接地线或配电室的零线或第一级漏电保护器电源侧的零线引出;
(3)保护零线应与工作零线分开单独敷设,不作它用,保护零线
PE必须采用绿
/黄双色线;
(4)保护零线必须在配电室(或总配电箱)配电线路中间和末端至少三处作重复接地,重复接地线应与保护零线相连接;
(5)保护零线的截面应不小于工作零线的截面,同时必须满足机械强度的要求,其中,架空敷设间距不大于
12m时,采用绝缘铜线截面不小于
10m
,采用绝缘铝线截面不小于
16m
;与电气设备相连接的保护零线为截面不小于
2.5m
的绝缘多股铜线;
(6)电气设备的正常情况下不带电的金属外壳、框架、部件、管道、轨道、金属操作台以及靠近带电部分的金属围栏、金属门等均应用保护接零;
(7)供电电力变压器中性点的直
接工作接地电阻值应不小于
4Ω,保护零线重复接地电阻值应不小于
10Ω。不得一部分设备作保护接零,另一部分作保护接地。
3.配置漏电 ...                                        
                                    