关于主井底更换水泵的安全措施
主井底45KW
潜水泵电机烧需要更换,为了进一步保证
更换期间安全制定如下措施,参加工作人员认真贯彻执行。
1、工作现场有矿长现场带班矿长指挥协调作业,其他参加工作人员服从指挥
,做好自主保安,保质保量完成
此次工作。
2、更换潜水泵须使用主井提升绞车时,绞车速度不能超过
0.5M/S
,绞车司机在开车前要对绞车各保护进行试验,确认各保护动作灵敏可靠后,方可开车。
3、绞车司机开车时,严格按照
“操作章程
”进行操作,确保绞车的安全运转
。4、潜水泵已运到立井临时水仓,用
5吨手拉胡芦把潜水泵牵引到临时水仓口,起吊潜水泵时,要轻吊、轻放确潜水泵安全的放入临时水仓口地面,
5、停送电时,严格按照
《停送电操作章程
》进行操作,一定要验电、放电,悬挂有人工作,禁止送电
标志牌。
6、电机接线时,要把开关手把板至零位并且将开关手把闭锁,确认无电后方可接线,要有两名电工进行工作,一人操作一人监控,确保接线正确,严禁出现失爆现象。
7、工作完毕后对水泵进行试运转,观察水泵运转
电压、电流情况,确认运转
正常,方可撤离全部人员
。8、未尽事宜按有关规定执行。
生产技术 ...
附件列表