盘管加热炉安全操作章程
1.启动前的检查
1.1检查各仪表是否正常,人孔、着火孔、防爆门是否关闭。
1.2检查烟囱挡板开关是否灵活,并将打开进行通风。
1.3检查加热炉进出口阀门以及燃气管线各阀门是否灵活、好用。
2.启动倒通燃气阀门,燃气调压阀调压后压力为
0.01Mpa
;启动炉区电源,给各设备送电,启动所有记录仪表及控制仪表;
调整炉后工艺流程,倒通加热炉上下游流程,使加热介质流入炉管内;
按燃烧器使用说明要求启动燃烧器,使其正常运转
;调节燃烧器风门,使燃烧完全,并控制火焰长度,严禁火焰舔烧炉管;
扩建加热炉出口温度保持在
80℃左右,120万吨加热炉出口温度保持在60
℃左右,排烟温度保持在
150℃
一200℃
之间;3.巡检内容
加热炉每
2小时巡检一次,巡检内容为:
检查炉体各部件、阀门是否有漏气、漏油、漏风等现象;
观察加热炉进出口压力、温度是否在正常范围以内
,进炉压力是否在0.
3Mpa
至0.5 Mpa
之间,出炉压力是否在
0.25 Mpa
至0.4 Mpa
之间,燃气压力是
否在0.004 Mpa
至0.008 Mpa
之间,并作认真好记录
;燃气流量计是否 ...                                        
                                    