解读施工现场临时用电
近日,住建部发布文件,对行业标准《施工现场临时用电安全技术规范(征求意见稿)》公开征求意见。依据本次修订的新规,共有11个强制性条文:
【01】
3.2.11PE线上严禁装设开关或熔断器,严禁通过工作电流,且严禁断线。
【02】
5.2.3发电机组电源必须与外电线路电源联锁,严禁并列运转。
【03】
6.2.1电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线。需要三相四线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆。
五芯电缆必须包含淡蓝、绿/黄二种颜色绝缘芯线。淡蓝色芯线必须用作N线;绿/黄双色芯线必须用作PE线,严禁混用。
【04】
6.2.3电缆线路应采用埋地或架空敷设,严禁沿地面明设,并应避免机械损伤和介质腐蚀。埋地电缆路径应设方位标识。
【05】
7.7.3对混凝土搅拌机、钢筋加工机械、术工机械、盾构机械等设
备进行清理、检查、维修时,必须首先将其开关箱分闸断电。呈现可见电源分断点,并关门上锁。
【06】
9.2.2下列特殊场所应使用安全特低电压照明器:
1隧道、人防工程、高温、有导电灰尘、比较潮湿或灯具离地面高度低于2.5m等场所的照明,电源电压不应大于36 ...