门式钢管脚手架支撑模板工程施工安全技术操作章程
(1)一般安全要求
①模板支撑的基础必须平整严实
,并认真做好
排水,回填土必须分层回填
,逐层夯实。
②当模板支撑架设在钢筋混凝土楼板、挑台等结构上部时
,应对该结构强度进行验算。
③可调底座调节螺杆伸出长度不宜超过
200mm,
当超过200mm
时,一榀门架承载力设计值应根据调底座调节螺杆伸出长度进行修正
;伸出长度为
300mm
时,应乘以修正系数
0.90,
超过300mm
时,应乘以修正系数
0.80
。模板支撑架的高度调整宜以采用可调顶托为主。
④模板支撑构造的设计
,宜让立杆直接传递载荷。当载荷作用于门架横杆时
,门架的承载能力应乘以折减系数
,当载荷对称作用于立杆与加强杆范围时
,应取0.90
。当载荷对称作用在加强杆顶部时
,应取0.70
。当载荷集中作用于横杆中间时
,应取0.30
(2)模板支撑施工
①模板支撑在安装前应在楼面或地面弹出门架的纵横方向位置线并进行抄平。
②门架、调节架及可调托座应根据支撑高度设置
,支撑架底部可采用固定底座及木楔调整标高。
③用于梁模板支撑的门架
,可采用平行或垂直于梁轴线的布置方式 ...