变配电室质量通病
1、变配电室主要问题
:1)高低压配电柜和裸露母线上方有灯具
,顶棚抹灰;
2)裸露母线等带电设施距地小于
2.5m
无防护;
3)配电室内,尤其是
配电柜和裸露母线上方有剩水管道通过;
4)配电室内无防火设施
,出入门无挡鼠板
,或挡鼠板材质高度不符合要求(包铁皮,高度不小于
70cm
);5)配电室进出门非外开门
,隔墙门非自由门,变电室门防火等级不符合要求;
6)配电室长度
>7m时无两个出口
;配电屏前后宽度不符合要求
;配电装置长度
>6m后通道无两个出口
;低压配电装置两个出口问距
>15m
时无再增加出口;
7)配电室为金属门窗时无接地保护
,金属门扇和门框间无跨接;
8)电缆沟内无支架
,电缆拖地
,电缆沟无排水、防水措施
,电缆沟内有积水。电缆沟和室外无封闭或封闭不严。沟盖板安装不平整、不牢固、缝大、观感差。
9)变电室周围墙和上下板孔洞未堵塞
,或封堵不严。
10)电缆沟和桥架内电缆排列无序
,有绞接现象
,电缆容量过大
,电缆面积
>桥架净面积
40%;
进出口处、转角处、分支处无
标牌,电缆未能够按要求
进行固定
,尤其是
垂直电缆
,固定点的 ...