送吹风气至锅炉燃烧的安全操作章程
1、送吹风气前,吹风气总管必须经公司安全部门置换并取样分析合格:
O2≤1.0%
。(若置换时有拆开的人孔或法兰,置换一合格就必须立即上好,以防空气进入)。
2、锅炉燃烧室温度必须达到指标。
3、接到调度送吹风气至锅炉的指令后
若是送35吨炉吹风气:
①、检查关闭吹风气总管上的所有放空阀。
②、关闭吹风气总管水封加水阀和溢流阀,打开水封排水阀将水封液位排空,水封水位排空后,快速
关闭排水阀。
若是送50吨炉吹风气:
①、检查关闭造气工段内吹风气总管上所有放空阀。
②、告知调度造气放空已关闭,由调度通知
50吨炉操作工关死水封前放空阀再排水封。
5、确认水封已排空后,插好送吹风气炉子的电磁阀插头,调整微机程序开始逐台送吹风气
――送吹风气时应从离锅炉最远端的造气炉开始,先送一台炉子吹风气,确认无异后再逐台送风。
注意事项:
1、严禁先排水封再关放空阀,以防水封排完后因锅炉呈负压状态
――从放空阀将空气抽
入吹风气总管引发爆炸事故。
2、送50吨炉吹风气时,必须加强联系,严格防范
锅炉提前排水封将空气抽入系统或造气提前送风将水吹入炉膛。