移动变压器安全技术操作章程
一、一般规定:
1、操作高压电器设备时要穿绝缘靴、戴绝缘手套。
2、故障断电后,要认真查看高低压侧的状态显示,故障处理后进行复位,复位后确认无人工作时方可送电。
3、严禁在带电的情况下打开移变高低压开关的各部盖板,进行检查、检测、修理
。4、必须要严格执行
对移动变电站先送高压电后送低压电的操作章程
。5、在运转中要时刻注意各个仪表的指示值、液晶显示值。
二、10KV
高压侧的操作:
1、指示:两侧
6个氖灯闪烁。表示
10KV
电源已经送到变压器。
2、将高压侧隔离开关的手柄打到其三个位置
“ON”“OFF”“EARTH”
(接地)位置的
“ON”
位置(这些位置由操作手把旁边的标志指示来完成,当在断开和接地位置时手柄可以用锁子锁住)。这时下部左侧
3个氖灯闪烁,从中间玻璃窗上可以观察计算机运转
情况以及电压、电流、温度、功率因素、漏电电流等液晶显示值。
3、断路器的手动合闸和电动合闸。确认移变低压侧无人检测、修理
时方可进行下述操作。
A、采用手动合闸时,将低压侧复位按钮按下复位,将高压侧复位按钮按下复位,然后将高压侧下部面板上的合闸按钮按下,断路器合闸 ...