手术室消防安全管理制度
一、持续性
地检查各种气源的接头,杜绝高压漏气现象。医用中心供氧系统使用麻醉机、呼吸机和其他医疗器械的终端处压力一般不低于
0.4MPa
,普通病房终端处压力一般不低于
0.2MPa
,其快速接头插头之间应插拔灵活、气密性良好。为了进一步保证
系统正常供氧设置的供氧欠压报警装置必须采用本质安全型电路。使用高压气瓶时,如果氧气瓶的压力在
1分钟后下降
500KPA
以上,表明有严重的漏气现象;其他类气瓶如在
1分钟后下降
960KPA
以上,则表明有严重的漏气现象,需立即处置。
二、手术室应有良好的通风。采用机械排风时,空气不得循环使用。由
于大多数麻醉剂蒸气比空气重,因此排风口应设在手术室靠近地板的下部,进风口应设于手术室靠近顶棚上部。
三、手术室的各种易用电气设备必须要使用
原设备配置的电源插头,严禁随意更换插头。对电子压力消毒设备等功率较大的设备,要根据设备的功率配置独立的电源插座。由于手术室内产生的可燃蒸气密度一般都比空气重,所以手术室电气开关和插座距地板的高度不应小于
1.5m
;吸引器的足踏开关应采用橡胶密封性。
四、手术室配置的吸引器、电灼器等医疗设 ...