隧洞施工安全措施
一、工程概况
隧洞是兴达
A站技改工程的主要水工建筑隧洞全长
505m
,掘进280m
,已永久衬砌
68.8m
(进口24m,出口44.8m
),需继续衬砌
201.2m
(其中进口
110m
,出口90.2m
),需继掘
220.5m
,隧洞设计过水断面底宽
4.5m
,侧墙高
2.95m
,半圆拱半径为
2.25m
。永久衬砌砼厚度为
0.45m
(原设计为
0.35m
)布双层钢筋设计。开挖断面为底宽
5.4m
(原设计为
5.2m
),侧墙高
3.375m(
原设计为
3.275m)
,半圆拱半径为
2.7m
(原设计为
2.6m
)。目前隧洞施工程序是首先进行已开挖段永久
衬砌,尔后再依据设计要求并根据实际地质情况进行隧洞掘进施工。由于隧洞开挖断面较大,洞轴线地质条件相当复杂,给隧洞施工带来较大安全隐患,由此在隧洞施工过程当中
,必须要把
安全工作摆在首要位置,作为头等大事来抓,为了进一步确保
隧洞施工安全,特制定以下隧洞施工安全措施,望指挥部跟班监管员与施工队安全员一道督促施工队切实执行,杜绝一切安全事故的发生。
二、组织措施
1、指挥部成立以指挥长为首 ...