消防给水系统的维护管理
消防给水系统的维护管理是确保系统正常完好、有效使用的基本保障。维护管理人员经过消防专业培训后应熟悉消防给水系统的相关原理、性能和操作维护方法。
一、消防水源的维护管理
消防水源的维护管理应当符合下述规定
:1.每季度监测市政给水管网的压力和供水能力;
2.每年对天然河湖等地表水消防水源的常水位、枯水位、洪水位,以及枯水位流量或蓄水量等进行1次
检测;3.每年对水井等地下水消防水源的常水位、最低水位、最高水位和出水量等进行1次
测定;4.每月对消防水池、高位消防水池、高位消防水箱等消防水源设施的水位等进行1次
检测;消防水池(箱)玻璃水位计两端的角阀在不进行水位观察时应关闭;
5.在冬季每天要对消防储水设施进行室内温度和水温检测,当结冰或室内温度低于
5℃时,要采取确保不结冰和室温不低于
5℃的措施;
6.每年应检查消防水池、消防水箱等蓄水设施的结构材料是否完好,发现问题时快速进行处理
;7.永久性地表水天然水源消防取水口有防止水生生物繁殖的管理技术措施。
二、供水设施设备的维护管理
(一)供水设施的维护管理规定
1.每月应手动启动消防水泵运转一次,并检查供电电源 ...