液氧、液氮使用安全
一、概述
1、目的:指导操作人员如何正确合理使用
液氧、液氮
2、使用设备:低温液体储槽、气化器、稳压装置
二、操作步骤
1、供气前准备工作
1.1检查储槽内压力是否正常。
1.2缓慢打开出液阀,待槽内压力至所需压力时
,打开减压阀前阀。
2、供气程序
2.1压力稳定后,打开出液阀。
2.2打开蒸发器后的供气阀门,气站开始工作。
3、关闭程序
3.1关闭出液阀,增压阀。
3.2关闭减压前阀,使气站处于停用状态。
4、故障处理程序
4.1压力过高,打开放空阀降压。
4.2压力过低,打开增压阀(及增压开关)进行增压。
4.3当安全阀因压力过高而起跳时,打开放空阀,降低储槽压力,
然后关闭安全阀,密切注意储槽内的压力变化。
4.4发现漏液时,采取必要的措施,然后通知工厂设施科。
三、运转参数1、氧气、氮气输送压力不得低于
0.45Mpa
,不得超过
0.6 Mpa
。2、正常情况下出液阀和调压阀前后阀常开,放空阀常闭。
3、液量低于储量的
25%时,挡班应当及时
通知供应商,当联系发生困难时及时汇报动力主管,联系送气。
四、维修1、巡视人员不允许随意
拨弄阀门,减压装置, ...