全部版块 我的主页
论坛 提问 悬赏 求职 新闻 读书 功能一区 经管文库(原现金交易版)
94 0
2025-07-29
紧急事故操作章程
1、突然停电:
⑴、打开火炬头及时放散。
⑵、打开炉底外来蒸汽阀门,并关闭夹套至混合器蒸汽阀门,防止煤气倒流。
⑶、关闭顶部底部隔离阀,关闭加压机隔离阀。
⑷、一楼操作人员关闭流量总阀并关闭鼓风机隔离阀。
⑸、长时间停电要点燃火炬头。
⑹、视蒸汽情况停电时间长短开炉底自然通风口。
⑺、长时间停电,可封闭电捕轻后水封。
2、来电恢复操作:
⑴、关闭自然通风,启动鼓风机,并调整饱和温度正常。
⑵、短时间停电,待煤气化验合格之后
,可关闭火炬头,打开顶部隔离阀,并调整加压机输入压力,开启加压风机,恢复给用户供气。
⑶、长时间停电
(超过1小时以上
)煤气化验合格之后
,要开启顶部,底部隔离阀,在电捕轻或贮气柜进行煤气放散待煤气化验合格之后
,才能启动加压机,恢复用户供气。
⑷、加压机后管道要进行吹扫,合格之后
,方可点火。
3、全站停水处理:
⑴、查明停水原因。
⑵、十分钟仍不能供水,可视各水封情况,以及加压机,液压站等温度情况,适当降低生产负荷。
⑶、如果长时间无供水,可根据情况停止煤气供给。
4、停软化水操作:
⑴、临时可用自来水补充维护生产。
⑵、根据气包水位等情况可 ...
附件列表

紧急事故操作规程.docx

大小:34.12 KB

只需: RMB 2 元  马上下载

二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群