扣件式钢管脚手架设计计算实例
根据《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)对外脚手架的有关规定;提出应该逐步淘汰竹脚手架,推广扣件式钢管脚手架。《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》(JGJ130-2001)对扣件式钢管脚手架的设计原则和计算方法都作出了规定。笔者以该规范为依据,系统地对扣件式钢管脚手架的设计计算作如下阐述。
一、横向、纵向水平杆计算
1.横向、纵向水平杆的抗弯强度按下式计算:
σ=M/W≤f
式中M—弯矩设计值,按M=1.2MGK+1.4MQK计算,MGK为脚手板自重标准值产生的弯矩,MQK为施工荷载标准值产生的弯矩。
W—截面模量,查表φ48×3.5mm钢管W=5.08cm3
f—钢材的抗弯强度计算值,f=205N/mm2
(1)横向水平杆的抗弯强度
计算横向水平杆的内力时按简支梁计算如图1,计算跨度取立杆的横距l0=80mm,脚手架横向水平杆的构造计算外伸长度a1=300mm,a2=100mm。
图1横向水平杆计算简图
①永久荷载标准值gk包括每米立杆承受的结构自重标准值
0.136kN/m(纵距1.5m,步距1.8m),脚手板自重标准值0.35kN/m2和 ...