一、准备工作
:1、组织电钳工检查备用风机电源柜,配电柜和软启动柜各部件是否良好,各仪表指示装置齐全与否
良好,电压在
±5%额定范围指示是否正常。
2、检查风机接线是否完好可靠。
3、备用风机开动前,首先向调度室汇报,请求开车命令,并认真做好记录工作。
4、先闭合II号(备用)风机配电柜刀开关,合上断路器开关。再合上软启动柜断路器开关,查看各仪表指示是否正常。然后在
I号通风机停止后,断开正在使用断路器开关并悬挂
“停电”标志牌,预防误操作投入备用风机。
5、对主通风机风机风叶角度进行检查,使其与现在运转
的风量相当。对各转动部位检查,轴承清洗、检查加油。对各螺母紧固件进行检查。
6、I号主通风机和
II号主通风机切换时间不得超过
10分钟。二、停机操作:
1、取得主管部门和矿
井调度室的停机命令。
2、停止运转:按下运转
风机软启动柜
“停止运转
”按钮,则主通风机停止运转
。。3、打开风洞小门,进入风洞,打开备用风机风门,关闭使用风机风门。并将各风门用铁丝绑牢。(进行风洞前,要准备充足,能快速进行处理
风门卡死等可能出现的各种意外情况