全部版块 我的主页
› 论坛 › 提问 悬赏 求职 新闻 读书 功能一区 › 经管文库(原现金交易版)
101 0
2025-11-07
检测、修理
用火安全之用火分析
大检测、修理
期间对设备、管线内的第一次用火,必须采用定量分析,报出的结果必须是可燃气体的体积百分比浓度,,测爆仪测出的结果不能作为动火分析的依据,只能作为动火时的参考;考虑到大检测、修理
已停车、退料、清洗、置换完毕,在进行过第一次用火的地方,第二次可采用便携式测爆仪作为分析依据。动火分析要安排专门人员,在接到需动火分析的电话时,必须20
分钟内赶到要分析的现场。分析时不仅要将动火点与之相连的管道、设备进行分析,而且要对动火点周围
5m以内的环境进行可燃物浓度分析,且报出的结果要有一个结论。
1.要用火的设备和管线要做分析
;对动火人不需进入设备的情况,只要做可燃物含量分析;对于需动火人进入的情况,还要做氧气含量分析和毒物浓度分析。
2.用火分析不宜过早,一般不超过火前半小时,分析试样要保留到用火之后,分析数据要做记录,分析人员应在分析单上签字,一个动火部位开一张分析单。
3.对于环境和非物料管线、设备用便携式测爆仪测试,对于在用管线、设备,一方面用测爆仪测试,同时也要取样后用仪器分析,尤其是
对于公用工程管线、设备,为了防止
串入物料,在用火前用测爆 ...
附件列表

检修用火安全之用火分析.docx

大小:28.77 KB

只需: RMB 2 元  马上下载

二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群