营口供电公司盖州一次变
2号主变缺陷处理
1基本情况
2022年
7月22日,盖一变
2号主变在线测量系统提示铁心接地电流超标,为
570mA
,营口供电公司实测铁心接地电流
8.4A
。两者差别较大。目前正在和厂家商讨原因。据了解,该主变曾经出现过铁心多点接地故障。吊罩检查发现箱底部有很多铁屑杂物
,处理后,运转
正常。由于这次负荷任务较重,来不及吊罩处理,因此决定先串电阻坚持运转
,然后再决定下一步工作。
变压器主要技术参数:
型号:SFPZ4-XXX
/220
;负载损耗:
397kW
;额定电压:
220±8×1.5%/69
;阻抗电压:13.1%
;联结组别:
Y0/△-11
生产日期:
1983
年4月;空载损耗:13
1 kW
;出厂序号:85
202B2700
;空载电流:0.
328%
;制造厂:朝阳电力设备修造厂
2铁心多点接地前后的色谱试验数据对比情况
组分取样日期:
2002.6.28
分析日期:
2002.6.28
取样日期:
2002.7.22
分析日期:
2002.7.22
CH48.
8525.
57C2H49.
3843.
44C2H63.
266.
...
附件列表