一起凝结水混床跑树脂事故的处理
(万能达XXXX有限责任公司
,安徽马鞍山XXX)马鞍山万能达XXXX有限责任公司
安装2台国产引进型
300 MW
发电机组,凝结水处理系统为低压系统,设计有
3台出力为
350t/h的高速混床。混床进水装置为十字型结构
(未安装梯形绕丝管
),出水装置为支母管结构并安装梯形绕丝管。正常情况下
2台混床运转
,1台备用。2022-05
-11,因凝结水系统一阀门突然爆裂引起机组停运,同时导致凝结水混床树脂进入
2号机组水汽系统,造成
2号机组水质严重恶化,给水泵密封水管等设备严重堵塞。2022-05
-29,2号机组因给水泵密封水管道堵塞而被迫停机。
水质恶化时炉水和蒸汽均出现异味
(有点象苦杏仁味
),凝汽器周围区域也出现相同气味,炉水
PH、给水氢导、饱和蒸汽氢导、过热蒸汽氢导快速下降。水质严重恶化
时间一般为
4~6 h,几小时后,水汽品质快速
恢复,接近正常水汽品质水平。
水质恶化多数发生在机组负荷发生急剧变化,如机组突然快速升负荷或突然快速降负荷时。而在机组稳定运转
时或机组负荷变化不大时,水质仍比较
稳定。水质恶化的另外一个特点是水质恶化往 ...