1)一般场所宜选用额定电压为
220V
的照明器。
2)下列特殊场所应使用安全特低电压照明器:
①隧道、人防工程、高温、有导电灰尘、比较潮湿或灯具离地面高度低于
2.5m等场所的照明,电源电压不应大于
36V。②潮湿和易触及带电体场所的照明,电源电压不得大于
24Vo
③特别潮湿场所、导电良好的地面、锅炉或金属容器内的照明,电源电压不得大于
12V。3)使用行灯应当符合以下
要求:①电源电压不大于
36V。②灯体与手柄应坚固、绝缘良好并耐热耐潮湿。
③灯头与灯体结合牢固,灯头无开关。
④灯泡外部有金属保护网。
⑤金属网、反光罩、悬吊挂钩固定在灯具的绝缘部位上。
4)远离电源的小面积工作场地、道路照明、警卫照明或额定电压
为12~36V照明的场所,其电压允许偏移值为额定电压值的一
10%~5%;其余场所电压允许偏移值为额定电压值的
±5%。5)照明变压器必须要使用
双绕组型安全隔离变压器,严禁使用自耦变压器。
6)照明系统宜使三相负荷平衡,其中每一单相回路上,灯具和插座数量不宜超过
25个,负荷电流不宜超过
15Ao
7)携带式变压器的一次侧电源线应采用橡胶护套或塑 ...