临近带电体作业安全技术
临近带电体作业是水利水电施工中时常会
发生的作业活动,多发生触电、设备烧坏、设备跳闸等事故。
1.临近带电体作业前准备
应对施工现场进行详细查勘,注意作业方式、设备特性、工作环境、间隙距离、交叉跨越等情况。根据现场查勘情况确认需要进行临近带电体作业时,应策划采用的作业方法,制定安全防护措施,办理安全施工作业票,进行安全技术交底后方能作业。
2.临近带电体作业时的安全距离要求
1)施工人员、机械设备与带电线路和设备的距离必须大于最小安全距离。
2)各种施工设备在输电线路下工作或通过时,与输电线路的安全距离不得小于下表
1的有关规定
。表1输电线路电压等级与设备的安全距离
输电线路电压(
kV)<11~15
20~40
60~1
10200330最小距离(
m)1.5345673)在建筑工程(含脚手架)的外侧边缘与输电线路的边线之间的最小安全操作距离应当符合
下表2所列的数值。否则,应采用屏障、遮拦、围栏或保护网等隔离措施。
表2输电线路电压等级与建筑物的安全距离
输电线路电压(
kV)<11~10
35~110
154~220
330~550
最小垂直距离(
m) ...