顺槽造假顶安全技术措施
一、说明
7307切眼内部分巷道由于顶板破碎不平整,影响采煤支架的有效接顶,因此需对切眼内顶板不平整段施工假顶;为了进一步加强
运顺支护质量,运顺面侧从切眼口向机头方向
50.0m
位置施工帮部锚索。为了进一步保证
施工安全和质量,特编制本施工措施。
二、施工顺序、方法和施工要求
(一)造假顶施工
1、施工范围:
7307
切眼扩宽侧
12-23
排及扩宽侧
19-23
排对应的导硐侧。
2、施工顺序及方法
(1)施工之前
,先将造假顶所使用的梯子、杌子、半圆木(
1.2m
)、道木
(1.2m)
等运至施工地点。
(2)施工之前
,先在施工段两帮距底板
3.3-3.4m
处(与施工段前后顶板顺平)各拉一条线绳,按此高度布置钢带。
(3)施工时,横巷按
1.0m
间距布置钢带,每条钢带用
6条顶锚杆固定在顶板上,之后在施工好的钢带上铺
1.2m长的保安板,保安板上铺上金属网,再按
0.8m
间距铺好半圆木,最后用道木打
“井”字型垛接顶,顶部填不上道木时使用保安板,最后用木楔加实加牢。然后按以上方法循环进行直至施工结束。(见造假顶支护断面图)。
(4)钢带采用
...
附件列表