运输巷贯通安全技术措施
1403
运输巷自开口到与老
1403
运输巷贯通全长
57米,由掘进队从西翼回风开口向前掘送,为了进一步确保
贯通期间的通风安全,特制定本措施。
一、贯通前:
1、加强1403
运输巷的局部通风管理:风筒吊挂平直,接口严密不漏风,风筒出风口到工作面的距离不得超过
5米,每班由瓦斯员负责管理,每天中班由电工对局部通风机进行检查,保证局部通风机运转可靠,发现异常快速进行处理
。2、加强瓦斯管理:若工作面瓦斯浓度达到
1.5%
,回风流中瓦斯浓度达到
1.0%
时,二氧化碳浓度达到
1.5%
时,必须停止工作,切断电源,撤出所有的人员
,进行处理。若体积大于
0.5m3
的空间内积聚的瓦斯浓度达到
2.0%
时,附近
20米内必须停止工作,撤出所有的人员
。掘进工作面及其它作业地点
风流中瓦斯浓度达到
1%时,必须停止用电钻打眼,爆破地点附近
20米以内风流中瓦斯浓度达到
1%时,严禁爆破。
3、掘进队每班班组长必须班班携带便携式瓦斯报警仪,随工作面的推进及时将便携式瓦斯报警仪和瓦斯监控探头悬挂在工作面无风筒帮,距工作面
5米、距顶不大于
300mm
、距帮不小于
...
附件列表