置换点火的安全技术措施
采用燃气直接置换空气的方法在置换过程当中
,在一定时间内会形成具备
爆炸性的混合气体,稍有疏忽,极易发生爆炸事故。因此,燃气置换在管道投入运转
前成为一项不可缺少的工序,必须精心组织,谨慎地进行,以确保置换工作顺利进行。
对零星的居民用户置换通气工作,可由燃气服务站的检验人员直接负责进行。对大面积的户内燃气管道工程的置换通气工作应有组织、有准备地进行。
(1)置换工作必须在白天进行。
(2)置换工作必须在整个工程检验合格的基础上进行。
(3)为了确保置换工作安全进行,换气时的燃气工作压力尽可能控制在较低的压力下进行。
(4)必须制定严格完整的防火防爆安全措施。
(5)建立必要的通信系统,联络畅通。
(6)工作人员必须严格坚守工作岗位,职责明确,一切行动听指挥。
(7)绘制管道置换流程图,并将整个工程的全部阀门井、凝水缸井、放散管、取样点、用户集中点标出。
(8)管道设备通入燃气的方法
1)在通气前,必须检查整个管道工程和所有管道上的附属设备,如表、燃具、阀门等,然后关闭各阀门。
2)通气时,先通干、支管,后通表、后管及燃具。
3)进一步检查燃气管道附近有无火源及 ...