汽包事故现场处置方案
1事故特征
1.1风险分析
轧钢部现有三座加热炉并配有三套汽化冷却系统。一、二轧汽包容积为
8.8m3
,设计压力为
1.5MPa
,最高工作压力为
1.3MPa
,实际使用压力控制在
0.6±0.05MPa
范围;三轧汽包容积为
16m3
,设计压力为
1.47MPa
,最高工作压力
1.27MPa
,实际使用压力控制在
0.5±0.05MPa
范围;每座汽包各安装
2套弹簧式安全阀并保持中上水位操作,弹簧式安全阀公称压力为
1.6MPa
,整定压力为
0.72MPa
,排放压力为
0.74MPa
。如汽化冷却系统不能正常稳定运转
,可能引发加热炉内坍塌或引发蒸汽物理性爆炸事故。
1.2 事故的发生
区域:一、二、三轧车间加热汽化系统。
1.3事故的危害程度
1.3.1 运转
中一旦汽包出现断电不能及时上水,可导致加热炉内炉筋管弯裂造成炉内坍塌事故,并造成财产重大损失。
1.3.2 运转
中一旦汽包压力表不起作用,压力急剧上升安全阀失效不能打开,外送蒸汽管道阀门损坏或未打开可能引发蒸汽物理性爆炸事故容易造成
人身伤害、财产损失和环境污染。