1、根据设计图纸一、二层采用
M10混合砂浆三、四、五层用
M7.5
混合砂浆六层用
M5混合砂浆隔墙采用
M5混合砂浆砌砖采用
MU10
红砖冬施间砂浆强度进步一个等级。混合砂浆配合比:
M15:1:4.14:0.14
水泥用量
350kg
/m3稠度7-9M10:1:4.94:0.18
水泥用量
295 kg
/m稠度7-9M7.5:1:6.17:0.32
水泥用量
235 kg
/m稠度7-9M5:1:7.44:0.44
水泥用量
195 kg
/m稠度7-92、砌筑用的材料、红砖、水泥、砂的品种、强度等级必须符合设计规范和要求进场必须做二次复试后使用。
3、由于主体砌筑进入冬施工故在负温条件下粘土砖不能浇水潮湿。
4、冬砌筑采用加热水、砂和掺外加剂的水加热不得超过
60℃砂子加热不得超过
40℃水泥保证
5℃。掺砼砂浆防冻剂掺量按气温定低于-
10℃掺9%-5至-10℃掺5%高于-
5℃掺2%。砂浆出罐温度控制在
30℃左右使用之前的温度保证在
15℃左右。5、冬施砂浆搅拌时将水先进搅拌机然后再投入砂、水泥、机械搅拌。搅拌时间应比常温增加
50%不少于
3分钟砂浆的稠度应控制到 ...