主井井口电氧焊安全专项措施
在主井井口处理暖气门需用电氧焊等电气设备,为了进一步确保施工安全,特制定本措施:
施工时间:2022年1月2日-2022年1月4日
施工地点:主井井口
施工负责人: 郭如海
安全负责人:潘毅
一、电氧焊施工之前准备
1、在施工之前仔细检查电焊机及有关设备,保证电焊机完好。
2、通风部派一名专职瓦检工负责施工之前和施工中的瓦斯检测,只有当风流中的瓦斯浓度低于0.5%,且无局部瓦斯积存时,方可允许使用电氧焊。
3、在施工地点,施工人员配备2个合格的灭火器、0.3m3消防砂、洒沙工具和消防软管,并且保证有充足的水源。
4、施工之前,认真清理施工地点附近20米内可燃物、杂物,并用清水喷洒施工地点,保证施工现场清洁、潮湿。
5、氧气瓶、乙炔瓶分装分运,两气瓶相距大于7米,气瓶与施工人员距离大于10米。
6、氧气用的火种只允许氧气工携带。
7、电焊机的接解火由专职电工负责,并严格按照《停送电规定》中的有关规定执行。
二、施工中注意事项
1、严格听从瓦检工的指挥,当施工现场瓦斯浓度超过规定时立即停止电氧焊施工。
2、施工人员及时浇灭焊接时产生的火星火块,防止引发火灾。
3 ...