再谈劳动安全和作业环境存在的不足
及改善(华东XXXX有限公司
,上海XXX)〔摘要〕归纳了华东公司专家组对安徽省公司、XX省
公司和原华东直属
17个发电厂和供电局进行安全性评价时,在劳动安全和作业环境部分查出的共性问题,并提出相应改善
建议。〔关键词〕
发供电企业;安全性评价;劳动安全;作业环境;问题;建议
笔者2022年
7月曾将安全性评价中查出的劳动安全和作业环境方面存在的共性问题及改善
意见登载于《电力安全技术》杂志,现在将
其他未在上次提及的较普遍存在的不足
及改善建议再述于下,供有关方面参考。
1电气安全部分
(1)发现有百万千瓦级骨干电厂的电气检测、修理
班组工具房内有便携型工作接地线,并在一处升压站内查到检测、修理
人员在线路侧私挂一付接地线以防线路感应电,在检测、修理
工作票中未注明。在某大型水电厂内也发现升压站内检查时检测、修理
人员私挂接地线以防感应触电。这种在工作票的应挂接地线栏不注明的做法,极易导致带地线合闸的恶性误操作事故
,这一情况主要发生在发电厂。
(2)许多单位在检测声光式验电器时未做验电器的起动电压试验,建议严格按照
国电公司新颁《电力安全工器具预 ...