全部版块 我的主页
› 论坛 › 经济学论坛 三区 › 产业经济学
45 0
2026-11-10

AI服务器功率密度持续提高,数据中心冷却系统正在从传统风冷向液冷架构加速转变。作为液冷系统中的关键换热部件,CDU用钎焊板式换热器承担着IT设备侧与数据中心设施侧之间的热量传递任务,其性能直接影响冷却液温度控制、系统能耗和设备运行稳定性。随着机柜级液冷向列间及集中式液冷系统延伸,对换热器的容量、效率和可靠性也提出了更高要求。
据**调研统计,2025年全球CDU用钎焊板式换热器市场规模约143.2亿元,预计到2032年将接近362.9亿元,未来六年CAGR为14.1%。2025年全球产量约11万台,平均销售价格约1.8万美元/台,平均产能利用率约77%,行业平均毛利率约28%。市场增长主要来自AI数据中心建设、直接液冷渗透率提升,以及现有数据中心冷却系统改造。
CDU用钎焊板式换热器是冷却液分配单元中的液液换热组件,主要用于在IT设备二次冷却回路与设施侧冷却水回路之间传递热量,同时保持两侧流体相互隔离。产品通常由波纹不锈钢板片和铜钎焊材料或其他适用连接材料组成,通过板片交替排列形成独立流道。与采用密封垫片的可拆式板式换热器相比,钎焊结构更加紧凑,换热效率较高,也便于集成到CDU设备内部。
AI数据中心扩张带动换热需求增长
高密度AI服务器和高性能计算设备运行时会产生大量热量,传统风冷方式在散热能力、设备空间和能耗方面逐渐面临压力。直接液冷通过冷却液带走服务器芯片及相关部件产生的热量,CDU则负责控制IT侧冷却液的温度、流量和压力,并通过换热器将热量传递给设施侧冷却系统。
钎焊板式换热器具有较高的单位体积换热能力,能够在有限空间内提供较大的换热面积,适合机柜内及列间CDU等紧凑型设备。随着液冷系统从单机柜部署向多机柜集中供冷发展,CDU对换热容量和流量的要求持续提高,也推动换热器向大容量、模块化和标准化方向发展。
产品技术升级并不只是增加换热面积。板片波纹形状、流道布置和流程配置会共同影响换热效率、压降及流量分配。较小的冷热侧接近温差有助于提高系统换热能力,但如果流动阻力过大,也会增加泵送能耗。因此,制造商需要在换热性能与系统运行成本之间取得平衡。
不同容量产品适配不同CDU场景
按照额定换热能力,CDU用钎焊板式换热器主要分为换热能力低于200kW、200kW至500kW,以及其他类型。其中,低于200kW的产品主要用于小型CDU和单机柜液冷系统,强调紧凑结构、低压降和局部换热能力。
200kW至500kW产品主要适用于中等容量CDU,可服务于高密度机柜或多个液冷支路,需要在较大冷却液流量下保持稳定的换热性能。换热能力达到500kW及以上的产品,则更多面向大型列间及集中式CDU,重点关注大流量分配、耐压能力和较小接近温差。
按照流程配置,产品可分为单流程和多流程;按照钎焊材料,可分为铜钎焊、镍钎焊及其他类型。不同材料需要结合冷却液成分、运行温度和压力条件进行选择。特别是在使用不同配方冷却液的液冷系统中,材料兼容性和长期腐蚀风险是产品选型时不能忽视的因素。
产业链竞争聚焦材料、工艺与系统适配
上游主要包括不锈钢板材、铜钎焊材料、其他适用连接合金及管路接口零件。不锈钢板片承担换热和结构支撑功能,钎焊材料则用于连接板片并形成密封流道。材料一致性、耐腐蚀性能和连接质量直接影响换热器的使用寿命及运行可靠性。
中游制造涉及波纹板片设计、精密冲压、板片叠装、真空钎焊、接口装配、清洗和性能测试。板片成型精度会影响流道尺寸和换热表现,钎焊质量则关系到内部密封和冷热侧隔离。产品出厂前通常需要进行耐压、泄漏、流量及换热性能测试。由于钎焊结构内部难以拆卸,生产过程中的清洁度控制尤其重要。
下游客户主要包括CDU制造商、液冷系统集成商和数据中心热管理设备供应商。换热器需要根据CDU整机的设计参数进行配套,包括换热能力、冷却液流量、进出口温度、压力等级、安装尺寸和接口配置。具备定制设计和整机厂协同开发能力的供应商,更容易参与新一代液冷设备的产品开发。
主要厂商与市场竞争
全球CDU用钎焊板式换热器市场的主要参与者包括Alfa Laval、SWEP、Danfoss、Kelvion、Tranter、API Heat Transfer、银轮股份、高力科技、SPX FLOW和HISAKA WORKS。
这些企业在板式换热器设计、金属加工、钎焊工艺和工业换热领域具有不同的技术积累。随着数据中心液冷成为新的应用方向,企业竞争重点也从传统工业换热产品向高功率密度、紧凑化和系统集成能力延伸。对于CDU制造商而言,换热器供应商不仅需要提供满足额定工况的产品,还需要配合整机完成流量匹配、压降控制和长期可靠性验证。
液冷系统升级带来的市场机会与挑战
机柜内CDU和列间CDU是该类产品的重要应用场景。机柜内CDU通常服务于单个高密度服务器机柜,安装空间有限,对换热器的紧凑程度、换热效率和压降控制要求较高。列间CDU则通常服务于多个服务器机柜,换热容量和冷却液流量相对更大,更重视设备在不同负载下的运行稳定性。
AI数据中心扩建和现有机房液冷改造为市场提供了持续需求,但产品商业化仍面临一些约束。钎焊板式换热器内部结构不可拆卸,一旦冷却液中的颗粒、结垢物或腐蚀产物堵塞流道,机械清洗和板片更换都比较困难。此外,部分冷却液成分可能与铜钎焊材料不兼容,制造商需要根据实际工况选择合适的连接材料和产品结构。



二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝