工程概况:本标段共有25米箱梁56片,均为K255+522北汪分离立交构件,13米T梁168片,分属3个一等通道3个管线交叉.
一、 后张法预应力张拉 预制梁板混凝土强度达到设计强度的100%,且龄期不小于7天时可进行张拉预应力钢束,根据图纸要求锚下控制应力25米箱梁为0.75fpk,13米T梁为0.72fpk
1)后张法预应力张拉的施工工序(见工序框图)
预留孔道
检查验收
预制梁混凝土施工
强度、龄期满足要求
编束、穿束 预应力筋检验
安装工作锚
对称张拉 伸长值计算
千斤顶、油表配套标定
伸长值校核 不合格找出原因或返工
记录伸长值
出坑或安装 待强 真空压浆
后张法预应力施工工序框图
2)后张法预应力张拉施工要点
(1)孔道预留采用设计规定的材料和方式,拆模后及时用胶带等将锚垫板口有效封闭。
(2)穿束前检查锚垫板和孔道,保证锚垫板位置准确,孔道内畅通,无积水和杂物。锚下螺旋钢筋采用直径不小于12mm的HPB钢筋,圈数不应少于6圈。
(3)穿束采用人工穿束,穿束前进行编束、编号,采取整束穿束,穿束过程中防止污染,不让钢绞线在地面拖动。穿束后尽早进行张拉。预应 ...