市政暗挖工程小导管注浆的注浆量计算方法
查询一:在浆液的
黏稠度固定的情况下,注浆压力
直接与岩
(土)层的裂隙宽度和粗糙度、裂隙发育程度、裂隙水头压力有关。压力过高亦会劈裂岩(土)体,因此注浆压力一般控制在
0.5MPa~
1.0M
Pa。注浆量计算
:小导管注浆单管浆液扩散半径一般为
0.5m~1.0m。这与深孔超前围幕注浆的扩散半径2m~
4m(管径75mm ~110 mm
、注浆压力1.
5MPa~4MPa )
有明显区别, 故《隧道施工规范》中的注浆量计算公式(如下)不能作为小导管注浆量的估算公式。
Q1=PR2×H×G×A×B,
式中:Q1——注浆量
,m3;R——扩散半径,m;
H——注浆管有效长度,m;
G——岩体空隙率
,%;A——注浆系数
,0.7~0.9;B——浆液损耗系数
,1.1~1.4。据实际验证
,以下计算公式相对符合实际单孔注浆量。
Q2=PR2×L×G=P×[(0.
6~0.7)×S]
2×L×G式中:Q2——注浆量
,m3;S——小导管中心距离,m;
L——小导管有效长度,m;
R——考虑到注浆范围相互重叠的原则, 扩散半径取
(0.6~0.7)×
...