蒸汽热网地埋管道安装技术总结
————中电投
开封发电分公司供热管网工程
项目部一、工程概括
开封电厂供热管网
工程采用供热管道将电厂蒸汽输送至终端用户,管网
起点为1#和2#机组预留固定管口
,终点为工业园区各化工厂,
蒸汽管道总长度约
20km
,主要以架空和
地埋相结合的方式敷设管道,
蒸汽管道公称直径最大为
DN700,
最小为DN32,
电厂内冷
再管道设计压力
5.793
MPa,温度349℃;
中排管道设计压力
1.6MPa,温度383.6℃
,属于压力管道
GD2类
;减温水管道设计压力
12MPa,温度180℃
,管道类别属于
GC1类;厂外管道设计压力
1.6MPa,温度300℃,属于压力管道
GB2类
。二、工程特点
、重点、难点工程线路长,沿线地形复杂,途径
省道、铁路涵道、城市主要街道
、国道、水渠及河流等复杂地形,
需要采用架空和地埋相结合的方式敷设管道,并
辅以顶管、桁架等方式
进行穿越通过。
本工程的重点在于地埋管道的对接施工。
本工程的难点在于
地埋管道的顶管施工。
三、地埋管道施工工艺本工程地埋管道采用钢套钢类型管道,其中芯管材质
为20#,外护管
...