山东建筑大学
热能工程学院
毕业论文初稿
建智111杨传统工程概况
该设计工程为某综合性酒店暖通空调工程,位于江苏淮安地区,设计使用年限
50年,主题五层(地下一层,地上四层)采用钢筋混凝土框架结构,建筑桩基采用预应力管柱。建筑用地面积
45936
平方米,总建筑面积
31105
平方米(地上
21008
平方米、地下一层
10097
平方米),建筑高度
18.4
米,体形系数
0.4。各层功能区:
地下一层:机房(冷热源机房、送风机房、空调机房、网络与通信机房),车库(
汽车库、自行车库
),办公区(办公室、人力资源室、总经理室等),员工服务区(员工培训教室、员工餐厅、中央厨房、休息室、棋牌室等),酒店服务区(布草间、垃圾房)
地上一层:游泳池,商店,标准间,大堂
地上二层:标准间、包间、服务间等
地上三层:会议室、多功能厅、商务中心、行政酒廊、客房(标准间、套间)
地上四层:总统套房
1.2围护结构热工性能参数
淮安市某国际酒店暖通空调系统设计,总建筑面积
31105
平方米,根据江苏省公共建筑节能设计标准,该建筑单栋建筑面积大于
20000
平方米,属于甲类建筑,外墙传热系数应满 ...