某工程电气安装工程监理实施细
那么工程概况:
分部工程名称:电气
分项工程概描述:单位工程内的情况,本工程属二类建筑,设一个10KV开闭所、六个变电所,由临近的110KV变压站采用高压交联电缆敷设至10KV总开关站,其六个变电所采用环网方式供电。
本工程由10KV变电所,6个变电所向各区供电,变压器总装机容量16500KVA,导管均采用KBG管,PVC管氧指数不小于42,导线采用YJV-1KV铜芯电缆和BV-500型铜塑线,采用V-C-S系统,PEN线入户处需做重复接地,所有电气设备外壳、基座、金属管路,电缆桥架以及各设备专业进入大楼之管路均需做等电位联结,形成一体化接地系统。
目标分解:
质量目标:符合
?建筑电气工程施工质量验收
标准?GB50303-2002;
进度目标:配合土建施工,不影响总进度;
投资目标:不突破预算投资。
监理人员及职责:
质量控制监理实施细
那么:1主要材料核定流程
不合格2监理工作流程
不合格合格整改合格不合格 合格
合格3、质量目标风险分析
电气安装工程是建筑安装工程的分部工程,通过正确的工艺,合理的程序,把门类广泛,价值昂贵的材料、设备、成品及半成品 ...