一、编制依据
1、会所景观设计施工图纸.
2、《建筑工程施工质量验收统一标准》(
GB50300—2001
)。3、《金属和石材
幕墙工程技术规程
》(JGJ 133—2001
)。4、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(
GB50210-2001
).二、质量情况
本项目64号房会所东南侧室外景墙施工完成后,发现景墙石材表面出现大量水渍现象,
特别是水池放水及
遭遇雨天或潮湿天气
后情况更加严重
,水迹长久不褪,严重影响景观效果。
石材表面出现水迹后,项目部会同监理公司、甲方共同进行现场研究,原初步判定为石材表面板缝进水及石材背面防护不到位后水渗入石材出现水迹现象,故
对板缝进行
了多次修复性处理,石材板缝间隙全部采用开缝
晾晒处理,其后用专用填缝剂填补接缝(希凯,弱碱性填缝剂)
,但效果不佳.
经我司项目部多次和监理、甲方进行
原因分析
并请相关专业单位到现场察看后,综合分析认为原因如下:
石材表面防护剂质量不能满足本工程所需,且石材供应厂家在进行石材防护剂施工时疏于管理,部分石材防护施工不到位,雨水和水池内水从石材表面进入石材内部引起水迹。
因该景墙石材施工采用的是湿贴方法,且该景 ...