变压器负荷计算说明书
1、变压器负荷计算说明书变压器负荷计算说明书计算公式及参数:计算公式及参数:视在功率计算公式:Se=Kx∑Pecosφ=Kx∑PecosφKs(KVA)变压器电压损失计算:;ΔUb=U2eβ(Urcosφ+Uxsin?)Kx:需用系数;Ks:同时系数;cosφ:功率因数;∑Pe:参与计算的用电设备额定功率之和〔KW〕;U2e:二次侧额定电压〔KV〕;Ur:电阻压降;Ux:电抗压降;β:变压器的负荷系数〔〕;β=SeS变压器变压器30-16负荷计算负荷计算变压器基本参数:变压器基本参数:编号:30-16;型号:KBSGZY-630/6/0.69;视在功率计算:视在功率计算:负荷额定总功率∑Pe:528〔KW〕;需用系数Kx:0.6;功率因数cosφ:0.7;同时系数Ks:0.9;=
2、407.31〔KVA〕Se=Kx∑Pecosφ=Kx∑PecosφKs=0.65280.71电压损失计算:电压损失计算:二次侧额定电压U2e:0.69(KV);视在功率Se:407.31(KVA);额定容量S:630〔KVA〕;负荷系数=0.65;β=SeS=407.31630电阻压 ...
附件列表