堤防建设工程施工内业监察情况汇报
-汇报材料
---------------------------------------
堤防建设工程施工内业监察情况汇报
7月13日至16日历经四天的时间,随省水利厅监察组对界河下游段应急度汛工程的抚远段、二九〇段及同江段堤防建设工程的施工内业进行了检查,现将检查情况总结汇报如下:
从三段工程内业反映的情况看,内外业进度基本同步,自检测方、施工方能够及时配合对完成的单元工程质量进行评定,但内业人员都较年轻,经验不足,内业存在一定的问题。
一、抚远通乌堤防团结
~小河子段(
0+000~1+5000
)1.自检测计划频次不符合要求,水泥检验标准为
200~400T/
次,检验及实施频次为
500T/
次。2.平行检测干密度、含水率数据过于均匀,体现现场质
量控制不够客观。
3.自、抽、平行检测方现场都不能够提供有效期内仪器
检定证书。
4.测量缺少放样资料。
5.现场机构人员变更较大。此段文件资料显示项目经理
为蒋良斌,技术负责人马锦伟,其他人员都已申报变更,安全管理原来张京文变更为彭连贵(请假,未在现场);安全管理周发文变更为罗宏;质量负责人何文吉 ...