管理制度参考范本
电力设备接地管理
撰写人:__________________
部 门:__________________
时 间:__________________
事故回放
某年1月1日22时50分,电气主控制室电气值班人员发现:3号发变组控制屏后产生弧光,控制台3号主变220千伏侧中性点接地闸刀位置指标器冒烟,外罩冲出,控制室弧形屏所有表计摆动,同时,机组、主变及线路等开关的位置信号消失,控制室窗外3号主变220千伏侧中性点接地闸刀口处弧光很大,随即一声闷响,一股强气流从主控室门冲出,220千伏侧中性点接地闸刀处长时间燃弧。由于事故时中性点位移,电压破坏了开关的控制电源(通过3号主变220千伏侧中性点接地闸刀位置指示器引线电缆),致使设备不能自动切除故障,造成了设备的重大损坏。
原因分析
该厂一条220千伏线路A相瓷瓶串闪路后,由于3号主变220千伏侧中性点接地闸刀接地引下线40毫米4毫米扁铁设计截面小,又未及时改造,在入地处严惩锈蚀;中性点接地闸刀的操作机构固定连结在此接地引下线上,故障时,在零序电流作用下,瞬间将锈蚀处爆断。根据自动故障录波仪记录,当天发生事故前,曾发生 ...