电动机检查接线工程量计算
陈辉
工程量计算
电动机检查接线调试定额规定:
1、电动机检查接线未包括焊压铜接线端子,应另行计算
2、高压交流异步电动机检查接线、交流变频调速电动机检查接线执行低压
交流异步电动机检查接线相应定额子目
3、电动机调试定额已包括控制箱调试工作内容
4、电机检查接线及调试按设计图示数量计算,按单台电机分别执行相应定
额子目
5、定额已含各种电机的检查接线,按规范要求均需配有相应的金属软管,
如设计有规定的按设计规格和数量计算,如设计没有规定时,每台电机配金
属软管1~1. 5m(平均按1.25m)。电机的电源线为绝缘电线时,应执行压
(焊)接线端子定额
工程量计算
6-3 低压电动机检查接线≤15kw 2台
6-12 低压交流异步电动机调试≤40KW 2台
序 定额 项目名称 单位 工程量计算式 工程量
号 编号
1 11-231 钢制槽式电缆桥架安装 m 15+(3-2-0.1)×2 19.8
200×100
2 8-39 1KV电 ...