电缆桥架工程量计算
陈辉
列项
以北京2012通用安装工程预算定额为例:
1.  配电柜安装——4册定额第4章(不计算)
2. 电缆桥架安装——4册定额第11章
3. 电缆敷设——4册定额第8章
4. 配管——4册定额第11章
5. 电动机检查接线及调试——4册定额第6章
工程量计算
电缆桥架安装定额规定:
1.定额已含支架的安装费用,所用的非成品金属支架的制作,执行
金属支架制作相应定额子目
2.钢制桥架主结构设计厚度大于3mm时,定额人工工日、机械台班
用量均乘以系数1.2
3. 桥架按设计图示尺寸以长度计算。不扣除弯头、三通所占长度
案例2图片1.png
11-231  钢制槽式电缆桥架安装200×100
工程量=水平+垂直=15+(3-2-0.1基础高)×2=18.8米